魔方网表 让信息化更简单

 找回密码
 注册
查看: 7396|回复: 0

水冷经验谈(欢迎提点,交流)

[复制链接]
lnxxnchzyl 发表于 2009-10-19 09:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
水冷经验谈(欢迎提点,交流)
首先介绍一下水冷的主要组成部分。

主要分为水冷头,水泵,水箱,冷排,水管,以及接头。

一,水冷头

其实水冷的原理基本上和热管差不多,水冷头的作用是吸收热量,通过水的流动带到冷排散热。冷头底部一般都是以紫铜为材料,有极致的玩家用银的;表面材质基本分3种。

第一种是以压克力为代表。优点:外观YY,漂亮。缺点:很明显,容易老化,长期受扣具压力和热力会令压克力变形,接头拧太紧会爆裂,耐腐蚀差。

第二种是金属,优点:牢固,接头拧紧不会爆裂。缺点:重量大,铝上盖易发生电磁效应,耐腐蚀一般。

第三种是新型材料,POM(赛钢)。优点:重量轻,减摩、耐磨、耐疲劳和耐药品性优异,刚性、弹性、尺寸稳定。缺点:外观不够YY。

现在设备越来越热,所以其他相对应的冷头都出现了,CPU,显卡,北桥,南桥甚至是硬盘,内存都有相对应的冷头。




CPU水冷头,常用基本分两种

常用CPU冷头

1,一种是流量型,铜柱和线型冷头都属于这一类,这类冷头对水泵要求相对比较少,而且水可以充分带走冷头上的热量,配合好的水泵可以得到相当好的温度。

国内的主要有冷王,亨利,柳州冷配以及无风的

冷王的铜柱


老亨的铜柱


天涯无风的


老WEI的战斗版


柳州冷配




国外品牌的

PREYTEK的塞锐尼铁CPU冷却块


PREYTEK的奈米西斯CPU冷却块


SWIFTECH


KOOLANCE



还有Alphacool.........等等都有相对应的产品

2,一种是压力型,利用水冲击产生乱流带走热量,以喷射头为代表,效果取决于水泵的性能;这种冷头对水泵要求比较高,优点是可以得到较低的温度,降温快。

介绍下国内常见的喷射冷头:

老亨的喷射头


冷王的喷射头


柳州冷配


国外的有Alphacool,SWIFTECH等等



另外还有两种:

1,微水道技术,水道的间隙很小,对水泵要求也比较大。

微水道:




2,还有介于喷射&流量之间。通过泵的力量将水流冲击底座,分散后汇集。具有效果佳,水阻小的特点

以ENZO-TECH和D-TEK为代表(感谢krogothIII提供资料)

ENZO-TECH SCW-1




D-TEK






其他设备冷头

1,显卡冷头

现在的显卡热量已经可以追上CPU了,所以首先介绍显卡冷头。

显卡冷头大概可以分为两类:

一类是核心式冷头,顾名思义就是只提供核心冷却,优点是通用性比较好,更换扣具即可以支持其他孔距的显卡,制造成本低,自然价格比较低;缺点是不能照顾显存和供电部分,要外加散热片或者用风扇吹。

国内常见的有:

冷王的(兼容68,78,79,18,19系列显卡)


亨利的(兼容68,78,79,88系列显卡)


无风的全扣具系列


柳州冷配的




国外的:

SWIFTECH




另一类是一体化的显卡冷头,这类冷头比较大,可以完全覆盖显卡上比较热的核心,显存和供电部分,缺点就是通用性差,基本只能用于某一型号的公版卡,比较重,制造成本高,价格也高。

先讲国内比较容易买的:

亨利 ATI 18,19系列一体化水冷


天涯的8800GTS喷射冷头


柳州冷配的8800GTS,GTX冷头


GZ德力的X1950XT(上)/8800GTX(下)专用冷头



国内比较容易买的外国品牌:

KOOLANCE

8800GTS


8800GTX/U


HD2900 XT



PREYTEK

8800GTX/U


使用于Nvidia 6800/7800/7900 和ATI X1800/1900


8800GT


思民


其他的还有EK,DD等等牌子就不列举了。




2,南北桥冷头

3,MOS管冷头

4,内存冷头

5,硬盘冷头




二,水泵

水泵的作用是带动水的流动,可以说是水冷的灵魂。

水泵由供电方式可以分为AC水泵与DC水泵。按使用场合又可以分为陆地泵(旱泵)和潜水泵。

DC水泵可以直接由电源取电与电脑同步启动。国内常见的有DDC和D5(DDC 18W震动比D5大,需要专门的调速器才能调速;D5体积比DDC大;DDC属于高扬程,D5属于高流量型,设备多的话推荐DDC),价格相对较高,作为水冷专用泵,对电脑水冷有一定优化,用于改装的组件也相对较多。


比较廉价的还有亨利的京威DP-600以及冷王的小水泵

1,旱泵

DDC,高扬程型


D5,高流量型


京威DP-600,效能不错,价格相对便宜。


冷王的小水泵,效能一般,价格便宜。



AC水泵用的是交流电,接落拖把取电,要与电脑同步的话需要购买同步组件或者自己DIY。

国内用得比较多的是海利6510

6510


国外的有常见的有Eheim 1048,1250

2,潜水泵

潜水泵顾名思义当然要在水下工作。这种水泵一般是220V供电的,基本是一般的养鱼水族泵,优点是价格便宜,购买方便,噪音略比旱泵低,使用水温环境不宜过高,水温过高易损坏,水族市场基本都有卖。

用的比较多的是海利6510,ATMAN AT-305,306。

国内,外的水冷商都有对应的水泵推出

1,亨利改装的潜水泵



2,冷王的改装方式



3,XSPC的潜水泵



还有其他就不一一列出了。

水泵一般参数为:
  
  扬程(Hmax),多数以米(Meter)为单位.Head max=水泵产生的压力可以把水射多高.

  流量(H/L),以公升(Liter)为单位,每小时的抽水量.

  使用电量(W)

  究竟要用多大的水泵才足够,则要看具体的水冷系统,并不是越大越好的。


关于水泵和流量(感谢krogothIII提供资料)

水泵是不是流量越大就越好?其实不然。
一般来说,同样功率的水泵,水泵的流量和推力是成反比的,也就是说流量大的推力不大,推力大的流量不大。
在水冷系统中,水泵作用就是使水在冷头—散热排之间循环,是一个吸热和散热的过程。当流量增大时,散热的效果自然就会增强。
不过这只是表面现象,因为流量增大的同时,整个系统中的水阻也会增加,迫使流量减小,最终达到一个平衡。



由上图可以看出,水在通过CPU冷头时,流量和水阻的关系

在来看看流量和散热的关系,当流量成倍增加的时候,效率的提升很小c/w值几乎只有0.01,就是说100W的CPU在流量180升/小时,和600升/小时的情况下只差一度。





如何选择合适的水泵。

DDC和D5不用多说,都是好泵。一个高扬程,一个高流量,而且D5的扬程并不弱。至于D5为什么号称最强?因为功率有24W...不同功率没什么好比较的。

水阻来自与水流与管壁的摩擦,冷头,冷排,所有和水冷液接触的东西。弯曲的管路,特别是直角接头这些看似不起眼的东西,都会导致压力的下降。

举个简单的例子,短跑选手和举重选手赛跑,每人身上背个10公斤的背包,在这种情况下,短跑选手还是会获胜。
当换上30公斤的背包时,两人可能打个平手。最后,换上100公斤背包时,举重选手到终点时,短跑选手还在起跑线...
高扬程泵和大流量泵的关系,就像举重选手和短跑选手一样...

所以根据自己系统的部件多少(直接影响水阻大小)来选择水泵会有更好的效果。



三,水箱

水箱不用多说了吧?具体来说就是装水的东东,贵至几百的专用套件,低至几块的水壶都可作水箱(当然以DIY为前提了

水冷系统中,水箱并不是必要的,因为还有一种叫T-LINE的走管方式,是不需要水箱的,只需要在水泵进水口之前加一个三通再接一个灌水口的可以,但是比较适合使用粗水管,因为幼管排泡要排很久。

DDC的改装套件(HK制造)


亨利POM D5水箱


D5套件


天涯无风的UV DDC套件



附:T-LINE注水嘴







四,冷排

冷排在整个水冷系统中很重要,因为水冷系统的热量都是靠冷排散去的,如果冷排效能不足,整体温度就会不理想

冷排一般的规格有3*12CM,2*12CM,1*12CM,还有比较BT的4*12CM,9*12CM,排的材质也分为铜排,铝排。也有单层,双层之分。

国内常见的冷排有:







国外品牌有:

Swiftech


阿花姑


Thermalchill


Black ice



小小建议:双层冷排风扇安装方式最好是抽风,因为吹风的话对风扇要求比较大,而且噪音比较大。单层的话就随各人喜欢了。



五,水管

    水管粗细只要配合接头来选择就可以了。一般规格有外12,内10;外12,内8;外10,内8;外10,内6.5;外8,内6.5。      

    水管太硬直接直接影响弯曲程度,容易折令水流减慢和水压减弱,水管的软硬度会直接影响箱内的布管。

安装水管小提示:

1,如果水冷系统使用的是快插接头的话,建议用相对较硬的PU管,因为太软的水管很容易在快插接头处留水。

    而使用宝塔和快拧接头的建议使用比较软的水管,因为太硬的话很难插上接头。
         
2,预算管的长度时,最好加长一点,因为长了可以改短,短了的话这段水管就没用了,浪费。
                  
3, 弯位要注意水管的弯曲程度,以防打折,直径较大的水管,连接CPU和北桥的时候比较麻烦,

4,使用快插的时候,切口尽量保持平整,避免不必要的麻烦。
     
5,安装水管到快插的时候,要确保水管已经顶到尽头。
            
6,使用宝塔的话,最好加上水管卡子,以防水管松脱,但不要过紧,以为造成水管变形而漏水。

水管品种繁多,我就不具体介绍了。


六,接头

水冷用的接头一共分3类,分别是宝塔(射嘴),快插,快拧

1,宝塔

宝塔比较简单,容易接比较粗的水管,配合水管卡子,不上卡子的话有拔出的危险 ,比较安全的接头。一般规格为插内径为8mm,10mm,12mm的水管,对水管外径没有限制



2,快插

快插属于气动零件,利用倒扣固定水管,并设有胶圈防止渗漏,水管要有一定厚度和硬度才可配合.

一般规格有,外10,内8;外8,内6........

优点: 安装拆卸方便,可承受一定程度上的拉扯.
        
缺点:对水管尺寸要求最高,而且若上下左右摇摆水管容易渗漏,由于设计问题,不能用过大的水管,一般外径12mm的水管已经是极限。





3,快拧

也属于气动零件,有锁母设计,水嘴部分有类似宝塔的设计,再利用螺丝收紧,效果是3种接头中最好的。一般规格有外12内10,外12内8,外10内6.5等等

优点:安装便利性次于快插,固定水管能力最高,可承受很大的拉扯和上下左右摇动,除非水管破损,断裂,一般不会漏水。

缺点:受设计影响,使用的水管尺寸受限制,一般最高规格是外12,内10的水管。


七,冷液

当然,不能马虎对待系统中的水。

1,一般玩家用纯净水就可以了,但是最好不要使用自来水,水冷系统中有铜和铝的时候会产生化学反应,腐蚀水冷头。

2,在纯净水中加入汽车水箱的冷却液,可以有效抑制水质变坏,封闭的水冷系统中可以一年换水一次,推荐普通玩家使用,安全,便宜。一般的汽车美容店就可以 买到,一般是几十块钱就可以了。买回来的水箱水可能会太粘,可以以2:1或者3:1的水和冷液混合使用。

3,各大水冷商还会推出自家品牌的冷液,例如:思民,东远,KOOLANCE,优点是不导电,沸点高,缺点是价格比较贵。

4,还有就是YY级玩家至爱,UV了,再UV光管下发射的光线很YY。但是在高温下可能会产生化学反应,还有就是用完UV的水冷设备清洗比较麻烦。UV水可以自己用荧光粉兑对,但是比例不对会有沉淀,还有一定酸性。还有就是水冷商推出的UV水,价格比较贵,但是效果比一般兑的UV质量好。


八,走管

其实,每个水冷系统的情况都不大相同,不能很清晰的说明先进哪里。

1,一般的走管方式是      泵----CPU冷头----北桥------显卡-----冷排-----水箱----泵

当然并不限定先进CPU冷头,,任何一个冷头之前都可以先进散热排,可以令进入冷头的水温度较低。(系统中有压力型CPU冷头,笼统说是喷射冷头,最好还是先进CPU冷头为好)

2,一定不能泵----水箱,水箱都把推力缓冲了,还怎样推?

3,T-LINE,节省了水箱,整体水路变得简洁,相对简单,就是排泡比较麻烦。



T-LINE加水,排气都是靠T-LINE注水孔的,想比较快的排泡可以摇动冷排,或者将水泵降速。

具体的可以看看以下视频
什么是T-LINE(感谢最愤怒的青年提供片段)


九,一体化水冷

一体化,当然包括水箱,水泵,和冷排,优点是维护方便,缺点当然是价格昂贵。

先介绍国内比较易购买到的:

koolance Exos-2 751 LX


OMG2.0加强版水冷套装


Zalman Reserator XT


Zalman RESERATOR 1 V2


Zalman RESERATOR 2


TT交响乐






水冷安装篇 (转载自HK OCQQ论坛)

为方便观看,我翻译成简体中文

安装图解

--------------------------------基本组件安装篇-----------------------------------------

1./ 在安裝前我们准备一些必须的工具


2./ 首先开始把快插接头包上水喉胶布(生料带) .
注意 :包胶布是应与喉牙螺纹成顺螺纹方向并施轻力拉紧。


3./ (需要包上6-8圈的水喉胶布) 完成后的圖片.


4./ 当包好接头后,开始安装
把接头对好螺纹位置 , 先用手顺时针扭上 .. 直至不能转动 ~


5./然后用工具扭上 , 直至收紧至图片中接头与水冷头上盖的距离即可。
注:压克力冷头不要扭太紧,以防上盖爆裂
( 其他水冷设备安装接头方法同上)



6./其他设备安装完接头的图片







---------------------- 试水篇 ----------------------

为了安全, 建议在上机之前,先在机外试通水。俗称试水。

在试水的过程中,除了可以看各组件是否有漏水之外,还可以让新手玩家,对水冷系统加深认识。由试水过程中可以掌握接水管技巧,水道安排,以为加水放水过程。

当然,还可以当使用前清洗下组件。

1./一般来说试水前,可以计划下各组件如何放置


2./如满意,便可以开始裁剪水管了(建议预留长一点点)


3./在裁减水管的时候,必须保持水管切口的齐整,如果切口不整齐,有可能会导致快插漏水


4./开始把水管接上快插,在水管插入快插时,用力推入,你会感觉到在推进是会有一下扣紧得到感觉。这时快插内倒扣应该锁紧了水管。

想知道时候扣紧,你只要用力向外拔,如果拔不出,则表示扣紧了。如果需要把水管拔出,只需要将快插的胶圈向前推一下便可以拔出了。


5./ 按照上面的方法,把所有组件接上之后,就可以在水箱中加水,开始试水了


6./水道顺序如下
水泵出水口(向上位置) -> 冷排 -> CPU 水冷头 -> 水箱 -> 水泵入水口(下方位置)


7./ 请留意CPU冷头的进出水口,特别是喷射版冷头
注意 :红圈是入水位置 , 黃圈是出水位置


8./ 請留意水箱的入水及出水位置 .
注意 : 紅圈是入水位置 , 黃圈是出水位置


9./ 建议试水时间为12小时或以上。
在试水过程中,常见的漏水位置就是接头的接驳位(图中黄圈的位置)
其次,就是各组件的其他位置。


经过多小时试水之后,也没有发现漏水,试水就成功了。

接着就可以上机了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册