5.   为什么停电时,我的UPS放电时间不足?
1)UPS在正常状态下,以80~95%的负载最为合理,若负载超这100%以上,则电池放电时间会因此而缩短,请减轻一些负载。
2)可能是电池电压未完全充饱,请再充电8小時或更久。
3)电池若时常充放电或操作于高温环境下,会造成电池寿命减短。因此建议您UPS电池使用两年以上,即使更换电池灯信号未显示,也请更换新电池,并将UPS远离高温的环境,避免电池寿命再次减短以维持UPS正常运作。
4)可能因电池老旧,请和代理商购买新电池,以维持UPS的正常运作。
5) 以上之任一项皆已改善后,情况仍无法改善,请即通知代理商或本公司之客服组人员。
6.为什么我的电脑无法与UPS连接?  
1)请将软件再设定一次。
2)       请将UPS的RS232连接线与电脑的COM1/COM2再连接一次,并确定设定值。
3)       若无法解決,请即通知代理商或本公司之专业客服人员。
7.   UPS的"故障"LED灯亮起, 蜂鸣器间隔发出"嘟"声?  
UPS內部充电器故障,请关闭UPS再通知代理商之客服部人员。
1)  电池是UPS设备中造价最贵的元件之一,使用和维护不当时易损坏。所以正确的使用和维护尤为重要。
2)定期(6个月左右)检查UPS电源内电池组中各单个电池的端电压,若单个电池间端电压超过1V以上时就需进行维护(用均衡衡压限流0.5CA充电或更换电池)。
1)蓄电池(组)一般应在0℃-30℃的环境中使用,温度过高蓄电池的寿命将大大缩短,温度过低,蓄电池实际可释放的容量将大大减少。电池可供使用的容量与环境温度密切相关。
2)  在UPS电源前加装交流稳压器可大大改善市电的“品质”,在加装时请注意以下问题:
3)⑴不宜在用继电器作为市电旁路供电和逆变器供电转换的UPS电源(如后备式)前增添带有大电感元件或输出波形失真度大的交流稳压器,否则会造成转换时间过长。
4)⑵对于以静态开关作为转换元件的UPS电源,在其前面增添交流稳压器、参数稳压器等具有抗干扰性能好,波形失真小的交流稳压器则可以明显改善UPS电源的工作特性并提高UPS的可靠性。
3)  长延时UPS电源使用时注意以下几个问题:
1)配置长延时电池时,在UPS电源的逆变器的直流电源的输入回路中设置适当的“反灌噪音”抑制装置,这样可以提高UPS的可靠性。
2)用户需在长延时UPS机器外接充电器时,应选用具有恒流和恒压控制功能的充电器。
3) 当UPS电源处于电池模式供电时,电池放电流不宜过小(即负载不宜过轻,放电流应不小于0.05CA)。
4)正确理解UPS电源过流保护功能。
5)UPS电源中,常用以下方法进行过流保护:分别在UPS电源的交流输入端和电池输出端安装过流保护器来进行过流保护。在UPS控制电路中设计输出过流和短路自动保护电路出现过流时,UPS将关闭输出